答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 529|回复: 0

2018住宅电气设计

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:随着的发展,居民生活水平日益提高,越来越多的家用电器进入了千家万户,居民对电的需求也日益增长。在当前城乡电网改造、城镇居民用电实现一户一表的形势下,抓住这个千载难逢的良机,开拓居民用电,进行居民用电户表改造和室内电气改造正逢其时,规范住宅电气设计对正在改造的旧住宅电气安装和新建住宅的电气设计具有一定意义。
;关键词:居民住宅 电气设计 一户一表 ;;1 引言   目前,家庭住宅的电气安装比较混乱,电气设计不够规范,许多住宅的电气安装没有考虑家用电器普及和快速发展的态势。当有些家庭使用空调、电炊等用电设备容量较大的家用电器时,由于墙内所布的导线线径小、电压低使家用电器不能正常工作,严重的还引起电气火灾。另外,旧住宅室内插座安装数量较少,住户住进后随意布线,这容易使劣质的导线和插座等电器进入电网中。这些情况制约了居民家用电器的使用,也存在着不安全因素。随着电力市场由卖方市场转向买方市场形势的出现,挖掘市场潜力,抓住居民生活用电这一全用电的增长点,规范住宅电气设计不仅给电力企业带来效益,同时实现的社会效益也相当显著。 2 设计依据   (1)《住宅设计规范》(GB50096-1999);   (2)国电公司《城镇一户一表改造的若干规定》。 3 设计要达到的目标   (1)住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。   (2)根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4~10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。   (3)具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。   (4)为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。 4 目前居民住宅电气安装存在的问题   (1)用户进户线大多偏小,多为4mm2的铝线,这是影响供电能力和电能质量的主要因素。   (2)由于以前用电政策的因素,多数居民在开始用电时,报装容量都较小,配备的电能表也相应较小,后来随着家庭所置家用电器的增多,用电负荷增加,电能表成了限制家庭用电增长的瓶颈,以致出现不少居民用电由于用电负荷增加而烧坏电能表的情况。   (3)室内墙上插座数目太少,而家用电器较多,住户自己布置许多明线,既不美观,也不安全。 5 设计要求 5.1室外电气设计   (1)接户线:   从低压线路引入到集中装表箱的接户线,三相四线水平排列,在每一单元口穿入PVC套管引入表箱,也可用电缆架空敷设方式。   对于平房由同一电杆引下的接户线较多的情况,接户线宜先接入分线箱,再由分线箱到集中装表箱。接户线使用铝芯绝缘导线,线径大小要根据表箱内表的数目确定,如装有12块表的表箱,接户线选择50mm?2的铝芯绝缘线,对于多于12块表的表箱和接入分线箱的接户线,选择70mm?2的铝芯绝缘线。中性线与相线截面相同。   (2)集中装表箱:   ①一般对于6层及以下的楼房一个单元装一台表箱,6层以上的楼以每6层楼安装1台表箱,为了方便抄表,6层及以下的电表箱安装在1楼。为了实现集中抄表,表箱内安装集抄器。表箱内配总开关,每块表都配出线开关,还必须装有集中抄表用的采集器。   ②表箱采用壁挂式,对于平房,表箱的安装地点应在避雨处,便于维护。   ③集中装表箱必须标准化、规范化、系列化,对不同类型的住宅应选用不同规格的集中装表箱。   ④一般以8~12户采用一台表箱。一台表箱内安装1块公用表,用于计量楼道内走廊灯的用电。部位的照明灯应配声控、光控的节能自熄开关。   ⑤合理选择表箱的安放地点,使送出每户的单相线路以不超过30m为宜。   (3)电能表:   ①对于新住宅,优先采用长寿命技术单相感应脉冲电能表;对于旧住宅,可以选用平均寿命不小于10年的感应电子型单相脉冲电能表,还应根据电价政策,逐步使用峰谷分时电能表。   ②电能表规格的选择,对于家庭用电较小的居民户,安装5(20)A的电能表,保证在4kW以内可靠用电;对于用电容量在4~10kW内的居民户,安装10(40)A的电能表。   (4)接地:   为了使所有的用电装置都能够可靠接地,必须在楼层内安装独立的接地导线,用最小截面为50mm2的铝线。每个楼层单元口和平房的每个表箱都应有可靠的接地,接地线引入每户居民住宅。在每户住宅中,形成单相三线制,接地线用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线,并使每个配电板和每个三线插座都能可靠接地。   (5)进户线:   ①由表箱到各居民户门口接线盒的进户线,采用截面积为10mm?2的铜芯绝缘线,对特殊的用户特别配线。   ②三相四线送进表箱内三相电力,出线按户数平均分配在三相负荷上,使三相负荷尽量保持平衡。有特殊用电的用户可特殊对待。   ③从表箱至每户接线盒的进户线,应根据现场的实际情况,统一布局,安装要牢固、可靠,达到线进管、管进箱的要求。   (6)接线盒:   在每家门口的接线盒内,安装一个闸刀和剩余电流动作保护器,或直接安装一个漏电开关(如DZL18-20型),接线盒外壳要接地。其额定漏电动作电流不大于30mA,时间不大于0.1s。
5.2室内电气设计   (1)总的要求:   室内布线应在基建施工时布置在墙内,墙上应留有足够的插座,保证居民住进去后不需要布置明线而各种家电都可以使用。由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到两相平衡,因此一般情况下不要两个单相支路共用一根中性线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表