答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 400|回复: 0

2018建筑电气安装施工探讨(2)

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  嵌入式灯具安装时则应采用砼板中伸出支承铁架、铁件相连接的方法。
  顶棚开孔:灯具安装前应熟悉灯具样,了解灯具的形式及连接构造,以便确定埋件位置和开口位置的大小,大的吸顶灯可在龙骨上需要加强部位增加附加龙骨。灯具安装:吊顶安装后,根据灯具的安装位置进行弹线,确定灯具支架固定点位置。
  五、操作工艺
  (1)清理
  将盒内残存的灰块剔除,同时将其它杂物一起清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦干净。
  (2)接线
  ①开关接线的规定。电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒式内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒式内。
  ②插座接线的规定。O1单相两孔插座的右极接相线,左极接零线。O2单相三孔或三相四孔的接地或接零线均应在上方。
  ③接线。先将盒内甩出的导线留出维修长度(10~15cm)削去绝缘皮,注意不要碰伤线芯,如开关插座为接线柱将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内,再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。
  (3)安装
  ①开关、插座规格、型号符合设计要求,产品应有合格证,所有开关的切断位置一致,电器灯具的相线应经开关控制,单相插座应左零右火,三孔或三相插座接地保护均在上方;翘板开关距地面1 4 m,距门口15~20 cm,开关不得放在门后,成排开关、插座高度应一致,高低差不大于2 mm,同一室内安装的插座高低差不应大于5mm。 论文网 http://
  ②安装在同一建筑物内的开关,其中跷板开关的开、关方向一致,且操作灵活,接触可靠。
  ③插座安装的高度应符合设计规定。落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。
  ④暗装的开关、插座,应将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒式内,对正盒眼,用螺丝固定。固定时要使面板端正,并与封面能平齐。面板安装孔上有装饰帽的一定要装好。
  ⑤明装的开关、插座,应先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔穿出,再将塑料台紧贴于封面固定。塑料台固定后,将甩出的相线、地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料台上,对中找正,用木螺丝固定。最后把开关、插座的盖板上好。
  六、通电试运行
  开关、插座安装完毕,送电试运行再按系统单元按户摇测一次线路的绝缘电阻,并做好记录。各支线的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。
  七、防雷工程
  (1)接地体安装
  ①利用桩基及承台钢筋做接地体。按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标志,便于引出检查。 思想汇报 http:///sixianghuibao/

  ②接地体的核验。接地体安装完毕后,应及时请有关部门进行隐检核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工质量验收规范的要求,然后方可回填土或浇筑砼,最后应摇测接地电阻并记录。
  ③接地体安装的有关规定。接地体顶面埋设深度符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地体装置焊接部位应进行防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
  垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。
  除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带的方法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
  接地体敷设完毕,基础回填土内不得夹有石块和建筑垃圾等。接地装置应按设计要求设置断接卡。
  (2)接地干线安装
  ①室外接地干线的敷设
  首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并安装断接卡子及接地端子。敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽,然后将扁钢侧放埋入。回填土应压实,接地干线未端露出地面不应超过0 5m,以便接引地线。 简历大全 http:///html/jianli/
  ②接地干线安装的有关规定
  接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处,应加装钢管或其它坚固的保护套;有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。在跨越建筑物变形缝处,应设补偿器,补偿器可用接地线身弯成弧状代替。接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。
  ③支架安装
  应尽量能随结构施工预埋支架或铁件。根据设计要求进行弹线及分档定位。用手锤、錾子进行剔洞,洞口听大小应里外一致。
  首先埋设一条直线上的两端支架,然后用铅线位直线埋设其它支架。在埋设前应先把洞内用水湿润。如用砼支座应分档摆好,先在两端支架间位直线,然后将其它支架用砂浆找平、找直。如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊接在铁件上。
  ④防雷引下线的敷设
  首先将所需的扁钢进行调直。将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好,及时将引下线的下端与接地体焊接,或与断接卡连接,随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内屋顶并出屋面一定长度,以备与避雷网连接。如需接头则应进行焊接。焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆,最后请有关人员进行隐检验收,做好记录。
  利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好记录,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊出层面一定长度的引下线镀锌扁钢,以便与避雷网连接。每层引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。  
  ⑤避雷网的安装
  避雷网安装前应进行调直。安装时将避雷线用大绳子提到房屋的顶部,调直、敷设、卡固、焊接成一体,同引下线焊接。焊接的药皮应敲干净,进行局部调直后刷防锈漆与银粉。
  ⑥避雷针的安装
  避雷针安装前先将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板。最后将引下线焊接在底板上,清除药皮刷防锈漆及银粉。
  ⑦注意事项
  应检查接地装置各电气接地抽头的施工情况是否与原设计相符,并与建设单位的代表一起检测接地电阻,测量接地电阻前须连续天晴三天,如测得的接地电阻值大于1,应会同设计人员采取补救措施减小接地电阻,直到接地电阻值满足要求为止。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表