答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 727|回复: 0

2018云南省万家口子水电站电气一次设计

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 10:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:介绍万家口子水电站电气一次设计中的电气主接线、厂用电、部分电气设备选择及电气设备布置。 简历大全 http:///html/jianli/
关键词:水电站;  主接线;  厂用电;  电气设备
1概述
  万家口子水电站工程位于北盘江支流革香河上,地理位置位于云南省宣威市境内,距宣威市55 km。电站装机2台,单机容量80.00 MW,机端电压为13.8 kV,功率因数为0.85,总装机容量为160.00 MW。电站多年平均发电量为60 503.16×104 kW.h,年利用小时数为3 781 h,保证出力为27.30 MW。水电站为引水式电站,坝后岸边式厂房。根据云南电网公司计划发展部所作《云南省革香河万家口子水电站接入系统报告》审查意见:万家口子水电站接入系统电压等级为220.0 kV,以2回220.0 kV出线线路接入220 .0 kV宣威二变,线路长度为35 km,导线截面为400 mm2。万家口子水电站是北盘江上游的龙头电站,水库具有不完全年调节能力,可提高下游梯级水电站的装机容量、保证出力,大幅度增加年发电量,是实现流域梯级滚动开发的关键工程。
2电气主结线的确定
2.1电气主结线方案比选
2.1.1 发电机电压侧接线 鉴于单台机组装机容量较大,机组与变压器之间采用机变组单元接线方式。
2.1.2 升高电压侧接线方案 对于220.0 kV电压侧接线拟定了3个方案进行技术经济比较。1)单母线接线:该方案简单清晰,运行维护方便,布置简单,投资最少,便于实现自动化、远动化。缺点是供电可靠性略差。2)内桥接线(带外跨条):该方案高压侧断路器较少,开关站布置简单,占地面积小,便于扩建时改为单母线带旁路接线。但主变压器的切除和投入较复杂;桥连断路器检修时,两个回路需解列运行。设备投资较高。3)外桥接线(带内跨条):该方案高压断路器数量少,开关站布置简单,占地面积小,如有必要尚能较方便地改为角形接线或单母线接线。一台主变故障,只断开一台断路器,不影响线路和另一台主变运行。桥连断路器检修,两个回路需解列运行。设备投资最高。上述3个方案均采用GIS开关设备。  http://
  综合比较:方案一投资最少,接线清晰,控制简单,便于现场操作,继电保护配置简单易于实现。单母线接线供电可靠性略差,但由于采用了GIS设备将会减少各种短路故障的机率。方案二投资较高,接线复杂,控制操作繁琐,继电保护配置复杂,但其可靠性和灵活性较好。方案三投资最高,其它方面同方案二。
通过对上述3个方案的技术经济比较和综合分析,选用第一方案作为220kV侧的接线方案。
2.2推荐电气主接线
2.2.1 发电机电压侧接线 根据电站装机台数、单机容量以及动能特性等参数,两台80.00 MW发电机组分别与两台SFP8—100 MVA/220.0 kV电力变压器构成机变组单元接线,每个单元的机端各设1台高压厂用变压器。
2.2.2 220kV电压侧接线 220.0 kV侧采用单母线接线方式。220.0 kV线路出线间隔2回,主变进线间隔2回,PT间隔1回。
3厂用电接线及坝区用电
电站厂用负荷按地理位置分为厂区用电和坝区用电,根据厂用电负荷分布情况及外来电源电压等级,万家口子水电站厂用电采用10.0 kV及380/220 V两级电压供电。
3.1高压厂用电系统 根据电站所选的机组容量、台数、运行方式及主接线方案,厂用变压器初选2台,每个机变组单元的机端各设1台SC9—1600 kVA/13.8 kV/10.5 kV的高压厂用变压器。降至10.0 kV后,2台高压厂用变分别与近区2回10.0 kV电源构成高压厂用电系统。其馈出回路2回供给坝区用电,2回供给电站自用电,1回供给生活区用电。 简历大全 http:///html/jianli/
3.2电站自用电 初拟设置2台SC9—1600 KVA/10.5/0.4 kV厂用变压器作为机组及全厂油、气、水辅助系统及升压站等公用设施的供电电源,2台厂用变高压侧分别接至两段10.0 kV高压厂用母线。
3.3坝区用电 本电站大坝工程主要负荷有溢流坝3台液压启闭机、冲沙孔1台事故闸门启闭机和1台出口弧形闸门液压启闭机、两个渗漏排水泵房、两台电梯及电站进水口1台事故检修门启闭机及1台拦污栅双向门机。上述起重设备总容量为820 kW,考虑同时系数和负荷系数后,最大负荷为350 kW,因此选用两台400 kVA/10.5 kV干式变压器,两台互为备用。
4电气设备的选择
4.1220.0 kV SF6全封闭组合电器(GIS) 由于地理环境条件的限制,万家口子水电站厂房建在岩体中,因此特别要求枢纽总体布置紧凑,最大限度地减少开挖,SF6全封闭组合电器(GIS)具备高可靠性、少维护、体积小的特点,220.0 kV升压站采用GIS设备。
4.2发电机电压设备
4.2.1 高压限流速断保护装置 万家口子电站机组容量为80.00 MW,厂用分支回路工作电流仅为66.9 A,但其短路电流较大,且此处的短路电流非周期分量也很大,若在此处设置断路器,制造难度大,价格昂贵,给设备的制造和选择带来了很大困难。本电站选用高压限流速断保护装置作为厂用变保护,装置由限流熔断器、高能氧化锌电阻以及常规中压负荷开关组成,利用负荷开关切除正常和一般过载电流,利用熔断器切除短路电流,能在半周波内迅速开断大短路电流,氧化锌电阻起着限压消能作用,解决了过电压和能量释放问题。  作文 http:///zuowen/
4.2.2 发电机中性点接地电阻柜 当发电机回路发生单相接地,故障电流达到一定数值时,可能导致弧光接地过电压的产生,进而破坏发电机的绝缘。如果接地故障电流过大,将会造成发电机铁芯的灼伤,并伴随产生高于正常状态时的机械压力作用于发电机及其回路。
  因此,本电站发电机中性点采用高电阻接地方式,限制发电机单相接地时产生的弧光接地过电压,减少对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。发电机中性点接地电阻柜是利用发电机的星形点,用一个和负载电阻关联的单相变压器形成高阻接地方式。
5电气设备布置
  电工建筑物、构筑物布置首先要满足电气主接线的要求,为安全生产、方便管理创造条件。万家口子电站为坝后岸边式厂房,电气设备布置根据机组的布置特点, 并按照机电设备运行维护方便,主、副厂房电气设备与主变压器室、GIS设备室等位置相对合理的原则进行布置。结合地形地质,在保证安全间距的条件下减少开挖,力争做到布置紧凑合理,节约用地。
  主厂房平面尺寸为68.22 m×23.50 m(长×宽),分为主机间和安装间二部分。主机间内装有两台发电机组,两台机组中心间距为17.00 m, 2#机组左侧长度为10.00 m,1#机组右侧长度为13.70 m,主厂房内侧净宽为19.50 m,其中发电机中心上游的宽度为11.50 m,发电机机组的控制、保护  http://
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表