答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 441|回复: 0

2018沈阳某建筑工程电气工程施工分析

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要: 本文对沈阳市某建筑工程项目电气工程施工进行了分析,包括施工准备、施工方法及程序、质量保证措施,通过本文分析对施工一线人员提供一定意见与参考.  开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
关键词:电气工程    施工分析  质量保证
1工程概况
  该项目为住宅小区共8栋单体住宅,40层.主体结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,屋面结构为现浇钢筋混凝土屋面楼盖.总建筑面积约45万平方米.常减压装置包括电动配线工程、照明工程及电信工程.电源系统,该装置内所有高低压用电设备电源均引自一联合装置变配电室,负荷共计3946.4KW.
2 建筑工程电气工程施工准备
  在施工前施工准备工作比较重要,首先应该对设计的图纸进行详细研究,学习规范,分清楚图纸的范围,组织本专业的专业技术人员及总工程师进行图纸会审,同时进行工程技术交底工作,然后按照设计图纸及施工组织计划合理安排工程施工人员,准备好施工所用的施工机械,施工材料;其中施工机械要经过当地法定鉴定部分开机的合格证书,材料的质量要满足设计要求,材料要配有质量合格证书,型号、规格、数量、电压等级,建做好电缆管弯头、接地端子、支架等预制工作,确保施工工期;指定详细施工方案,在施工重点部位进行专门的技术交底,确保重点工程施工的安全、保证质量.
3建筑工程电气工程施工方法及程序
3.1配电盘及控制盘安装
  施工人员首先应核对盘外形尺寸是否符合盘基础设计要求,特别是盘进线孔是否与预留孔相符;盘出库、运输,盘出库前施工人员应该阅读出厂技术资料、安装说明书,研究内部安装结构并协同厂家安装人员进行检验,根据装箱清单清点箱内构件的数量,书否与清单一致,如果缺少构件及时进行补购,同时检查构件是否损伤,盘外形尺寸是否符合配电室入口设计要求,在开箱检验过程中如果发现相应问题应该做好相应记录并及时通报.盘的运输由专业起重人员进行起吊,由起重人员进行封车、吊装、放置、稳固,在运输过程中不应有大波动和倾斜.盘运至现场后由中控室一层入口经楼梯进配电间.盘柜运输应有专人指挥.盘的安装应在混凝土基础尺寸及混凝土强度检验合格后方可进行.用螺栓把盘与基础之间、盘与盘之间连接起来,盘与基础间采用焊条焊接确保盘与基础安全稳定.  http://
3.2盘内接线
  电缆在盘下固定,从盘底穿线进入盘内,在盘底作电缆头并固定,在制作电缆头时剥电缆皮时应采用刀慢慢消掉,接近电缆线时用手慢慢拨开以免破坏电缆芯线.电缆芯线捆扎成束后沿配线架引上,在主线上引线时应该将分支弯度一致、并行排列,电缆芯线采用专用打号机打出回路编号,字迹应清晰、持久、内容齐全.严格按图纸接线,一个端子一侧接线为一根 ,配线整齐、美观、固定牢固,中间不得有接头出现,确保电缆芯线连接正确.
3.3电缆管敷设
  电气配管敷设前与土建、安装及专业进行详细图纸会审,各专业之间进行协调,确保电缆管敷设顺利进行,钢管连接处采用螺纹连接,管端螺纹长度大于管接头长度1/2,连接后螺纹外露宜为2-3扣,螺纹表面光滑,无缺损.暗配管连接处焊跨接线,刷沥青漆防腐,明配管连接处抹电力复合脂以保证电气管路接可靠.钢管配完后密封管口.电气配管质量要求为管口无毛刺和尖角,管口应有护线帽,无防爆软管连接时可做成喇叭口.电缆管弯制后不应有裂缝,弯扁程度小于管子外径10%;电缆管弯曲半径大于穿入电缆最小允许弯曲半径.保护管的内径不小于电缆外径1.5倍,保护管弯曲半径为保护管外径的10倍且不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径,当电缆有中间接头盒时,在接头盒的周围应有防止因发生事故而引起火灾延燃的措施,电缆穿管没有弯头时长度不宜超过30m;有一个弯头时不宜超过20m,有二个弯头时不宜超过15m. 作文 http:///zuowen/
3.4照明配电箱安装
  照明配电箱出库时核对好型号、尺寸、内部元件、上下出线口及其管径是否符合设计要求.设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成.柜架和外壳应有足够机械强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路.同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能.为确保防腐蚀设备应采用防腐蚀材料或在裸露表面涂上防腐蚀层,还要考虑使用及维修条件.
3.5操作柱安装
  防爆操作柱安装间距宜为50-80mm,操作柱按钮动作灵活可靠,防止无法停车或无法启动现象发生.成排安装防爆操作柱在一条直线上,上面设备编号、标识应清晰,安装位置便于操作、维护.
3.6电缆敷设
  针对电缆混乱,制订出电缆敷设标准及程序如下:印制挂牌,技术员根据电缆路径、电缆架层数编制电缆敷设电缆清册.清理电缆管并在管内穿上牵引用镀锌铅丝.电缆轴专人负责分配,避免长缆短用.将配电盘及就地设备标好编号.用轴架将电缆盘支起,电缆盘应架设稳固,其挡板边缘距地面不得小于100mm.敷设时注意转动方向不得松散.32*68最常用电缆挂牌室外挂牌,电缆敷设有专人领线,专人检验并听从统一指挥.相互间要有可靠通讯联络.一根电缆敷设完毕后沿线整理挂上电缆牌,以保证整齐美观.然后进行下一根敷设.在一些重要的转弯处每根电缆应一致、相互平行地转弯.电缆敷设时注意电缆的型号及规格要符合设计,电缆弯曲半径应符合规范规定,电缆绑扎固定统一采用镀塑黑绑线,固定应牢固,控制电缆固定间距为800mm,截面小动力电缆固定间距同控制电缆,截面大动力电缆固定间距为1.5m.电缆敷设时电缆应从电缆轴上端引出,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉.注意电缆上不应有铠装压扁等未消除损伤.电缆标志牌规定在电缆起止点电缆接头应装设标志牌.标志牌上应注明电缆编号,型号,规格和起止点.标志牌上字迹应打印.所有电缆在终端头与接头附近均应留备用长度.在夹层和配电间里的缆沟内如果最高层电缆支架与配电盘、柜底部间距超过400mm时如加花钢角铁固定电缆.控制电缆作头接线主要为接线弯曲弧度不一致,观感不美观. 论文代写 http://
5 结论
  通过对沈阳市某建筑工程项目电气工程施工进行分析,施工过程中,只要严格按照设计进行施工,采用科学合理方法来指导施工才能保证工程质量及安全,创造出优质工程.
参考文献:
[1] 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92
[2] 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-91
[3] 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
[4] 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2002
[5] 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表