答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 1300|回复: 2

建筑给水排水工程 第六版 王增长 课后习题答案 建筑工业出版社

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

80万

积分

校长

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
809012
发表于 2016-10-18 12:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1章建筑内部给水系统
1.拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为±0.00,室外地面标高为-0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。
解:因为该建筑为6层住宅(属于民用建筑),层高2.9m(不超过3.5m),所以按照经验法估算该建筑所需水压为(自室外地坪算起,即从标高为-0.3m出算起):
H=120+(n-2)×40(n为建筑层数,≥3)=120+(6-2)×40=280kpa
而市政管网所能提供得最小压力从室外地坪算起为
180kpa-(1.4-0.3)×10=169kpa<280;
故需要采用增压措施,可以采用的方法有:设水泵和水箱、单设水泵、分区给水、水池—水泵—水箱等给水方式,图如书所示。因为住宅用水不均匀,最合适的方式是设水泵与水箱的给水方式。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回帖码请关注我们的公众号获取。

请在电脑访问我们的网站下载答案,手机下载可能会造成答案不正常显示!QQ群627816650公告有详细步骤。

该答案由网友整理提供,如果答案不符请扫描关注我们的公众号反馈给我们。

0

主题

5

帖子

343

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
343
发表于 2020-10-4 16:42:30 | 显示全部楼层
11111111111111111

0

主题

1

帖子

47

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
47
发表于 2020-12-15 00:09:06 | 显示全部楼层
111111111111
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表