答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 643|回复: 0

2018浅析土建工程机电安装施工技术要点

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 10:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要: 建筑机电安装工程施工包括电器工程、弱电工程、空调通风工程、防火卷闸、建筑灭火器配置、气体灭火等系统的施工,其施工质量的好坏将决定建筑使用质量的高低。文中结合案例论述了建筑工程中机电安装施工技术的相关措施。  简历大全 http:///html/jianli/

关键词:土建工程;机电安装;技术要点;分析
1.电器工程
  本工程的电器工程包括高压、变电系统,低压电力分配系统,后备供电系统,普通、紧急及出口指示照明供电系统,消防设备的供电系统,公众区域、停车场及商场单位的供电系统,防雷、接地系统,弱电系统。
  1.1各工序施工技术要点
  (1)施工准备工作。电器工程在施工前应做好充分的劳动力、施工机械、工程材料设备、施工图纸、场地各方面的准备。
  (2)预埋线管、孔洞,防雷接地焊接。在土建进行底板、结构施工时,电器工程必须配合土建专业进行预留预埋工作,主要包括线槽、桥架穿越楼板、剪力墙处的孔洞预埋,动力、照明和智能化系统电气管线预埋及防雷接地的焊接。电气管线的预埋将根据电气专业管线图进行,严格按照相关规程规范施工。采用镀锌电线管丝扣连接,其弯曲半径、支持点与线盒连接、跨接等都要符合要求。对于浅表预埋的电线管需要在楼板上留下重墨,以标识浅表电线管所在的位置,避免以后其他专业打孔时损及管线。
  (3)楼板暗敷管线。楼板暗敷的电气管线敷设在楼板内的两层钢筋网之间,因此预埋线管的工作必须在楼板第一层钢筋网之后进行,并且最好在第二层钢筋网编扎之前完成。故此,事前必须做好充分的技术准备和实物准备工作,紧跟钢筋作业的进度。从楼板转换至墙壁的暗敷管线,要求土建提供准确的参考坐标。 作文 http:///zuowen/
  (4)墙壁内暗敷的电气管线。从楼板引上或引下的管线均应处于相应的墙壁内,在进行墙壁的砌体时,就要做好终端线盒的定位工作,满足设计、规范的要求。由于砌体后,线盒的位置尺寸再也不能修正,因此必须一次定位准确。房间内从线盒至线盒之间的暗敷管线,管径较小,且以横向走管居多,一般不在砌体进行时敷设,待砌体完成,墙壁干硬后、饰面进行施工前,由电气专业用界石机在墙壁上打出浅沟敷设管线,事后再由土建专业修补墙壁上的浅沟。
  (5)放线、支架制安。明装线管和线槽、桥架在安装前均要进行放线支架制安工作,线管的支架采用线卡直接安装在楼板或墙上,线槽采用角铁支架,桥架和母线采用厂家生产的专用支。支架间距必须符合相应规定。电气管线安装排列要整齐,支架牢固,管卡固定点要均匀,线管弯曲半径不小于管外径的6 倍,电缆管不小于10 倍,保护管口打成喇叭型,管口边缘锉光滑,电缆穿管完毕后,管口用防火填料做妥善密封处理。不同电压等级、不同回路的导线不宜共管、共槽敷设。
  在电缆井(配电竖井) 内敷设线路,应每隔一层在楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作防火分隔。预埋线管注意接口连接牢固,以免土建灌浆时脱离;线盒塞纸皮等物品,以免管道堵塞。电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路应在水管上面,相互净距不小于0. 2 m。管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。电线管路中,当直线长度超过40 m 以上,或30 m 以上有一个弯,20 m 以上有两个弯,12 m 以上有三个弯,应装接线盒。  http://
  1.2母线安装
  插接母线运到现场,放置在室内通风干燥的地方,防止受潮,密集型插母线必须做绝缘检查。母线安装前应督促土建完成母线所经过信道的一切湿作业,以免以后成品受到损坏。母线连接后与开关设备连接,不应受到额外应力,各连接部位均应密封好。
  (1)开关、插座、灯具安装。天花布置设计应考虑各专业效果,特别是照明效果,安装前应把照明灯具、风口、消防喷淋头、烟温感器统一协调布置。灯具如在风管下面安装,则结合实际需要采用角钢及吊杆,固定灯具,嵌入式筒灯安装必须放线准确,确定天花盖板的开孔位置,保证灯具安装美观、整齐。钢结构下的灯具安装应牢靠、整齐、不留收尾。一些特殊用途的灯具如金卤工厂灯、防水防尘深照工厂灯、防水防尘吸顶灯、金卤灯、防水荧光灯,应注意与线管驳接的密封处理,线路采用钢管、防水线盒敷设。同一场所疏散灯、开关、插座安装,应做到高度一致,平整。开关应切断相线,面对插座,左中线,右相线,平开关应为上合下分,切断位置一致,安装高度符合设计要求。
  (2)线路检测与系统调试。电器工程的线路测试与系统调试包括线路测试;低压配电柜、屏、箱调试(含照明、动力) ;继电保护及系统自动装置、检验调试;二次回路的检验与投入;照明试火;电动机试运转;低压供电冷水机调试。 作文 http:///zuowen/

  2.弱电系统
  本工程大楼功能先进齐全,设置了多个弱电功能系统,包括消防自动报警系统、闭路电视系统、电话系统、电视系统、停车场管理系统、内部对讲机系统。
  2.1电梯工程安装
  (1)安装程序及质量要求。轿箱地坎与各层门地坎间距的偏差均不得超过电梯行业有关规定。开门刀与各层门地坎以及各层门开门装置的滚轮与轿箱地坎间的间隙均必须在5 mm~8 mm 范围以内。轿箱组装牢固,轿壁结合处平整,开门侧轿壁应垂直。层门指示灯盒及召唤盒其面板与墙面贴实,横竖端正。门扇启闭时无摆动、撞击和阻滞现象。中分式门关闭时上下部同时合拢。
  (2)电器装置安装。电梯的供电电源线必须单独敷设,保护接地系统必须良好。电线管、槽及箱、盒连接处的跨接地线必须紧密牢固、无遗漏。电梯的随行电缆敷设长度必须保证轿箱在极限位置时不受力、不拖地。机房内的配电、控制屏、柜、盘的安装要布局合理,横竖端正。配电盘、箱及设备配线要连接牢固,接触良好,包扎紧密,绝缘可靠,标志清楚。
  (3)安全保护装置。与机械配合的各安全开关,必须可靠动作,能达到电梯本身的设计技术参数要求。电梯起动、运行和停止,轿箱内无较大的振动和冲击,制动器可靠。运行控制功能达到设计要求:指令、召唤、定向、程序转换、开车、截车、停车、平层等准确无误,声光信号显示清晰、正确。消防电梯要保证通过政府有关部门的验收。 作文 http:///zuowen/

  2.2各工序施工技术要点
  弱电各系统安装需要工期相对较短,且设备均相当贵重,因此,除了管槽在早期安装之外,末端设备及中央设备安装均集中在后期进行。
  (1)施工准备工作。弱电系统在施工前应做好充分的施工准备工作,包括劳动力、施工机械、工程材料设备、施工图纸、施工场地各方面的准备。
  (2)预埋孔洞和线管。部分弱电线路进行暗敷,线槽穿越楼板、剪 总结大全 http:///html/zongjie/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表