答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 692|回复: 0

2018论高铁工程高压输电线路改造验收重点项目

[复制链接]

2

主题

2

帖子

82

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
82
发表于 2018-8-25 10:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  论高铁工程高压输电线路改造验收重点项目
引言
  中国高铁工程举世瞩目。自2004年国务院正式通过《中长期铁路网规划》以来,全国高铁施工建设突飞猛进,在纵横交错的铁路网建设中,有许多地方要钻越高压输电线路,至此揭开了输电线路改造的宏伟壮观一幕。据截止到一零年五月底统计,保定地区因高铁工程需要改造的线路共计34条,共计79基杆塔,涉及保定地区共计六个县市,地域之广、范围之大、设备之多都绝无仅有。根据改造工程进度,线路工区先后组织质检验收工作不下一百多人次。为严把质量关,工区领导对此召开多次专题会议一再三令五申,强调三级负责制(个人向班组负责,班长向工区负责,主任向公司负责),实行验收档案管理终身制,明确验收人员职责,结合在以往线路验收发现的常见问题为培训素材,加大对验收人员的专业技能培训力度,多措并举确保跨越高铁线路设备验收全面合格。
  1 跨越高铁线路杆塔型式选择
  高铁输电线路区段改造和以往新架线路工程不同,它的各方面设计指标均高出于常规许多,不仅在杆塔基础、杆塔本体用材、电气部分、附属设施方面都相应高出一个等级。并且要求跨越高铁杆塔必须采用独立耐张段形式,即直线塔-耐张塔-耐张塔-直线塔(Z-N-N-Z形式),跨越高铁两侧都是承力铁塔,能够承受不平衡张力,可以有效的防止临档断线时输电线路对高铁网线的影响。如下图1跨越高铁铁塔型式照片。 论文代写 http://

  2 线路杆塔基础检查验收重点
  线路基础是杆塔根本,杆塔在运行中完全依托地面以下基础对其的支撑固定作用,防止发生上拔下陷、倾覆不稳的倒塔(杆)事故。根据规定杆塔基础、接地装置、导地线接续等属于隐蔽工程范畴,在施工时由工程监理人员负责质检验收,但根据以往经验,运行管理单位切莫一味完全依赖竣工交接资料中隐蔽工程记录,应采用隐蔽工程验收在隐蔽前进行的全程跟踪方式,或采用抽查开挖隐蔽部分逐步核实的方法,确保杆塔基础、接地装置等符合规定要求。跨越高铁两侧铁塔基本上都是采用灌注桩式基础,其施工工艺和质量有严格要求,要求基础养护完成后必须采用回弹仪对其强度进行检查测试。根据《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》2.0.19条中第2款普通钢筋混凝土预制构件不得有纵向裂纹,横向裂纹的宽度不得超过0.05mm的规定,在以往线路验收时,曾经发现过灌注桩基础不合格的严重缺陷,灌注桩桩体沿面部分出现蜂窝、麻面形状,对缝开裂、横向裂纹等,如下照片2,基础表面浇筑不合格照片。
  照片3,杆身出现裂缝。
  3 线路杆塔防盗防松检查验收重点
  为防止发生因外力破坏倒塔事故,公司规定跨越高铁两侧铁塔必须采取全塔防盗(防松)措施,其相邻杆塔均采用不低于9至12米防盗(防松)措施,但在以往验收时曾发现施工单位不按照公司规定施工的严重问题,施工单位为节约成本(防盗螺母成本高于普通螺母很多倍)或便于安装,采取防盗高度不足或部分防盗。铁塔螺栓紧固一定要满足规程要求,现在跨越高铁输电线路杆塔螺栓使用强度不应低于6.8级,紧固要求为M16螺栓扭矩值应高于80N.m;M20螺栓扭矩值应高于100N.m等,在对螺栓紧固检查时,应采用登塔抽测的方法,抽测数量不得低于总数的25%,并且当发现不合格数量超过5%时,应令其返工复紧。更有甚者,施工人员责任心缺失,为便于塔材安装将防盗螺母中钢珠抠出丢弃,验收人员如不登塔打开螺栓检查,根本就不能发现此类严重安全隐患。如下照片4,被扣掉钢珠的防盗螺母。 论文代写 http://

  4 线路杆塔电气部分检查验收重点
  电气部分是线路组成的重中之重,它是整个线路核心组成。跨越高铁杆塔停电检修计划在今后高铁投入运行后将是难上加难,这就要求我们验收人员一定要心细如丝明察秋毫。其验收重点为电气绝缘连接固定等金具的完整可靠情况,如引流线压接板、开口销、弹簧销、平垫、弹簧垫,铝包带缠绕情况,导地线连接固定后有无松股、灯笼状隆起、压接管抽头等不可恢复缺陷,另外电气部分的螺栓穿向、防震锤、均压环的安装方向也应作为特别关注项目,下图5为防震锤安装缺陷。
  5 线路防雷措施测试检查验收
  线路接地系统合格与否直接影响到防雷效果,因为跨越高铁基本采用的都是高跨塔,塔高一般在七八十米以上,线路平常就暴露在空旷山野之中,这些巍峨耸立的大个子在雷雨季节就自然而然的成为雷神,如果杆塔接地系统不通畅,地阻超高,绝缘配置再不足,极易发生雷击线路跳闸事故。所以在线路验收时测量手段是关键环节,高铁接地电阻测量应使用ZC-8接地摇表,合理布线实际测量后乘以季节系数,方为该铁塔实际地阻值。跨越高铁杆塔一定要满足接地电阻规定数值要求,一旦发现问题,应通知施工单位及时采取有效的科学降阻措施。另外根据输电线路等级差异不同,提出在110~500kV线路改造区段的全部杆塔安装氧化锌避雷器的建议。 作文 http:///zuowen/
  6 结束语
  总之,高铁线路改造输电线路验收要做到高标准、严要求、不能存在丝毫马虎大意。在验收人员的选派上要认真甄选,抽调那些技术过硬,责任心强、经验丰富的同志参加,在组织时最好采用全程跟踪随工质检的方式,才能做到及时发现问题及时处理,保证线路设备的零缺陷投运,为日后的安全可靠运行奠定基础。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表