答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 365|回复: 0

2018建筑电气安装中的若干质量问题分析

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:电气安装作为建筑工程中一项重要的环节,直接影响着建筑结构自身的质量问题。如果电气安装出现了质量问题,不仅会使得建筑物自身具有的功能大打折扣,减少企业效益,还会留下安全隐患,对日后的使用者的人身安全与财产安全造成威胁。所以要明晰电气安装的质量问题,做好应对措施。本文中,笔者将就建筑电气安装中若干质量问题以及相关对策进行简要阐述。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
关键词:建筑电气安装;质量问题;应对措施
随着经济水平的提高,人们对建筑工程中电气安装的水平有了更高的要求。而这些新的要求也给电气安装作业带来了许多的难题,如何去保证电气安装的质量问题,就需要我们从问题本身出发,去寻找解决的对策,以此来保证建筑工程整体的质量。
一、电气安装中的质量问题
  电气安装中的质量问题,主要可以分为材料设备的质量问题,施工的质量问题与施工单位资质的质量问题这三种。
1. 材料设备的质量问题
    材料与设备的质量问题主要为以下几点:首先是使用的产品没有达到合格的标准,或者是使用的产品不具有检测报告,技术说明书以及许可证等文件材料。其次是使用的设备绝缘差,导电阻率大,熔点低,安全系数较低,而且机械性能不高。再者,电缆的耐压与耐温较低,抗腐蚀能力不高。而且,照明,动力与插座箱的外观差,几何尺寸达不到规定的要求,钢板的厚度也不足。同时有些电线的管壁很薄,使得强度与耐折性达不到技术要求。这些都会影响电气安装的质量问题。
2. 施工的质量问题
  施工中的质量问题又可以下分为4类:
  第一是电线管铺设的质量。施工时,厚壁管常被替换成薄壁管,镀锌管常被替换成黑铁管,而且穿线管的弯曲半径过小,会出现弯皱,弯瘪以及死弯的情形,在转弯管子的时候,有时也会出现不按照要求设置渡盒。在金属管口的毛刺未被清除干净之后就进行对口焊接,而且在连接丝扣以及贯穿中间接线盒时,也没有焊接跨接的钢筋,或者是焊接长度不够,存在点焊现象,而且钢管与地面连接的时候不牢固或者没有和地面相接。而且,明管与暗管进盒时,没能顺直的进入,而且有些明管与暗管的外露长度不合格,钢管没有套丝,同时管子埋头深度不够,预制板上又有太多的交叉管线,严重影响工程进展。最后,在管子经过沉降缝时,没有设置相应的路箱,进而留下了更多的安全隐患。 论文网 http://
  第二是配电箱安装质量。施工时,配电箱的坐标与标高不准确或者嵌入墙面,发生移位或变形,而且箱内的杂物没有清楚,也没有进行防腐处理。其次,箱面板不紧贴墙面,回路没有编号,布线缺乏整齐,导线没有绑扎,多股线没有搪锡或者压接,甚至被剪断,管线进箱没有利用敲落孔,而且箱体没有专用的接地螺栓。最后,安装好配电箱之后,没有经过更加细致的检查便进行送电,箱内导线之间和导线与地之间的电阻未被测量,容易造成浪费与安全隐患。
  第三是照明灯具安装的质量。施工时,螺口灯头的接线容易发生错误,软线吊灯的灯头线长度不够,使用绞织线当掉线,没有制作保险扣或者吊盒内的保险扣起不到作用。其次,日光灯没有与启辉器,镇流器配套使用,没设置挂线盒,双链不平行,有的只是简单的钉在木塞上,存在隐患。最后,成排的灯具以及吊扇的中心线偏差过大,安装高度也不符合设计规范,而且低于2.4米的灯具没有设置PE保护线。
  第四是开关与插座安装的质量。施工时,有些开关和插座的面板不平整,与建筑物表面存在缝隙,有的时候会出现开关失灵的现象。而且有的时候,插座的零线,相线与地线相接发生混乱,有的三孔插座甚至没有进行接地处理。
3. 施工单位资质的质量问题 论文代写 http://

  有时建筑工程单位会将施工任务交付给一些资质不过关的团队进行施工,这就会对电气安装的质量产生影响。这些团队的技术水平,设备配置和工人的职业技能很可能无法保证工程的质量。
二、确保电气安装质量的相应对策
1. 做好材料与设备的检查工作
  当电气安装工程所需要的材料与设备运送到施工现场之后,负责保管这些物品的人员,应当协助监理工程师对这些物品进行清点与管理,以确保该类物品的质量达到合格的标准。首先,对货物的摆放位置进行查看,确定其按照规定的要求进行摆放,同时核对材料与设备的规格,型号与性能参数等,确定其符合工程设计的要求。其次,对施工需要的重要材料与设备,要检验其是否具备质量证明书或者出厂合格证等文件材料,如果发现可疑材料与设备,应当现场封样,送到有关的检测部门进行查验。查验合格之后,方可再次运回并投入使用。这样就可以有效的避免因为材料设备出现的瑕疵来影响工程的质量。
2. 做好施工期间的检查管理
  首先要对管材进行检查,在规定的要求下配置管料,由监理工程师实时监督,保证使用合格的管料施工。对于薄壁管与镀锌管,如果内径不超过25毫米,可以采用手动式弯管器进行处理,而超过32毫米的,可以使用液压式弯管器进行处理。在配管的加工时,要掌握好弯曲半径,当明配管呈90度弯曲时,其弯曲半径要大于或等于管外径的3倍,而暗配管,其弯曲半径要大于或等于管外径的5倍。在进行直径小于或等于40毫米的厚管壁的对接时,可以进行焊接处理,不过要先清理管口的毛刺。而用套丝套管固定螺钉连接直径小于或等于32毫米的管子时,不可以进行熔焊连接,需要在连接部位设置接地卡进行跨接。 论文网 http://
  其次,在施工之前,技术管理人员需要对箱盒的具体信息进行交底,定位时使用钢筋圈焊接固定,防止移位,同时在箱内使用刚性材料进行十字支撑,防止变形。拆模之后,及时清理箱内杂物,同时进行防腐处理。确保配电箱的铭牌回路的编号清洗齐全,安装要符合设计要求。在配电箱安装完毕之后,进行认真仔细的检查,对线路,固定装置以及接地处理要多次检查,保证导线间没有接头,并做好结缘电阻的测量和记录。
  再者,螺口灯头线应该与中心触点端子相接,零线与螺纹端子相接,确保绝缘外壳没有发生破损与漏电,同时吊盒内的保险扣要起到保险的作用,有时可以重新设置一下大小程度。日光灯要与配套装置一起使用,实行双链平行。拉十字线来确定成排灯具与吊扇的位置,提高灯具的高度,保证室外3米以上,室内的吊扇扇叶距离地面不少于2.5米,距离顶部不少于0.5米。低于2.4米的灯具要接地PE保护线。
  最后,要调整面板,之后拧紧固定螺丝,促使其紧贴墙面,并保
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表