答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 411|回复: 0

2018论高压开关设备安全运行措施

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:随着社会用电量不断升高,高压开关柜的产量不断增大。高压开关柜是电网中最重要的设备之一,主要是接受和分配网络电能,对电网线路实行控制、监视、测量及保护。本文主要对高压开关设备安全运行的措施进行了探讨分析。 作文 http:///zuowen/
关键词:高压开关柜;设备作用;故障分析;运行措施
高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。开关柜运行状态恶化是引发电力系统出现故障的原因之一。随着社会用电量不断升高,高压开关柜的产量不断增大。高压开关柜是电网中最重要的设备之一,主要是接受和分配网络电能,对电网线路实行控制、监视、测量及保护。通过对高压开关柜的生产、安装、运行的接触工作,并在工作中不断学习与实践经验的大量积累,现就高压开关柜在运行中常出现的各种一般异常现象与原因以及相应的排除措施进行剖析阐述。
1、高压开关设备的作用
  高压开关设备系指高压断路器、熔断器、负荷开关、隔离开关、接地开关以及成套电器高压开关柜、充SF6气体的组合电器(即CIS、CGIS)等的总称。通常我们习惯所说的开关是指高压断路器, 它是高压开关设备中性能最为全面的一种电器, 对电力系统或电网中某一回电力线路、或某一电气设备而言,用它可以实现关合、开断、保护、控制、调节、测量等作用, 担负着保证电力系统安全、稳定运行的重要任务。
  当某一被控制的线路或电气设备发生故障, 只要继电保护发出指令, 就能可靠地开断, 且能根据自动装置发出的指令去实现重合, 或者将永久故障断开与电网的无故障部分隔离如果被断开的电气设备是电力系统中的主供电源(或主要大负荷),则根据自动装置发出的指令去实现联切、远切本电站或对方电站的断路器, 甩掉部分负荷(或电源), 来保证电网的无故障部分安全、稳定运行。电力系统在正常运行时, 根据调度运行方式等排的指令对断路器、隔离开关等进行倒闸操作, 来达到电网安全、经济运行的目的。

2、高压开关柜的故障判断和处理
  高压开关设备发生了故障,从技术的角度出发,首先应弄清发生的原因,否则无法采取防范措施。
  2.1在运行中突然跳闸故障的判断和处理
  (1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。
  (2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。
  (3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。 论文网 http://

  2.2 储能故障的判断和处理
  在应用弹簧储能操作机构的高压柜中,合闸前必须预先储能方可合闸。储能机构由电动机带动齿轮机构将弹簧拉长。操作方法有电动和手动两种方法。手动不能储能应当是机构出现机械故障。手动可以储能,但电动不能储能是电气故障。使用时间不久的机构机械磨损不大一般不会出现机械故障。
  (1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关。当电机储能到位时将电机电源切断。如果限位过高时,机构储能已满。故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯不亮。只有打开控制开关(HK)才能使电机停止。限位调节过低时,电机储能未满提前停机。由于储能不到位开关不能合闸。调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置,并且紧固。
  (2)电机故障:如果电机绕组烧毁,将有异味、冒烟、保险熔断等现象发生。如果电机两端有电压,电机不转。可能是碳刷脱落或磨损严重等故障。判断是否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机替换进行检查。
  (3)控制开关故障或电路开路:控制开关损坏使电路不能闭合及控制回路断线造成开路时,故障表现形式都是电机不转、电机两端没有电压。查找方法是用万用表测量电压或电阻。测量电压法是控制电路通电情况下,万用表调到电压档,如果有电压(降压元件除外)被测两点间有开路点。用测量电阻法应当注意旁路的通断,如果有旁路并联电路,应将被测线路一端断开。 作文 http:///zuowen/

  2.3 合闸故障的判断和处理
  合闸故障可分为电气故障和机械故障。合闸方式有手动和电动两种。手动不能合闸一般是机械故障。手动可以合闸,电动不能合闸是电气故障。
  (1)保护动作:在前面已经分析过保护动作使开关跳闸。开关送电前线路有故障保护回路使防跳继电器作用。合闸后开关立即跳闸。即使转换开关还在合闸位置,开关也不会再次合闸连续跳跃。
  (2)防护故障:现在高压柜内都设置了五防功能,要求开关不在运行位置或试验位置不能合闸。也就是位置开关不闭合,电动不能合闸。这种故障在合闸过程中经常遇到。此时运行位置灯或试验位置灯不亮。将开关手车稍微移动使限位开关闭合即可送电。如果限位开关偏移距离太大,应当进行调整。
  (3)电气连锁故障:高压系统中为了系统的可靠运行设置一些电气连锁。例如在两路电源进线的单母线分段系统中,要求两路进线柜和母联柜这三台开关只能合两台。如果三台都闭合将会有反送电的危险。并且短路参数变化,并列运行短路电流增大。(进线柜连锁电路串连母联柜的常闭接点,要求母联柜分闸状态进线柜可以合闸。母联柜的连锁电路是分别用两路进线柜的一个常开和一个常闭串连后再并连。这样就可以保证母联柜在两路进线柜有一个合闸另一个分闸时方可送电。)在高压柜不能电动合闸时,首先应当考虑是否有电气连锁,不能盲目地用手动合闸。电气连锁故障一般都是操 作文 http:///zuowen/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表