  摘 要: 本文结合工程实例阐述医院电气设计与一般民用建筑的几点区别及注意事项,供业内人士参考。  总结大全 http:///html/zongjie/
关键词:医院电气,低压配电,照明,接地,弱电系统
随着生活水平的提高,人们对医院建筑电气设计的要求也日渐提高,在满足病人就医的条件下,应充分考虑以人为本,节约能源,为病人创造一个便捷、舒适的就医环境。以下是对医院电气设计的几点概述:
  一、工程概况
  该工程位于上海市,为全国示范性国家中医临床研究基地。主体建筑为十七层病房综合楼、十层实验楼及两层地下室,总建筑面积为5.3万m2 ,最大建筑高度为72m,属三类甲等医院,为一类建筑。地下一层为体检中心、变配电间及锅炉房等设备机房;地下二层平时为地下车库,战时兼人防工程,还设有水泵房及污水处理站。病房综合楼地上共17层,主要由门诊、病房、医技用房及相关配套用房等组成。其中一层为住院部大厅及门诊大厅,二层为挂号收费大厅及医技用房,三至八层为门诊区,九至十七层为病房区,共设病床397床;实验楼一至二楼为公共交流区,主要为会议室、培训室,三至十层为实验室,是国家重点科研实验中心。
  二、负荷等级
  该项目采用两路10KV电源专线供电,两路电源同时工作,互为备用。除消防负荷、应急照明、生活泵、污水处理、锅炉房、弱电总机房等负荷为一级负荷外,还有许多医疗设备用电属于一级负荷,如急诊部、监护病房、血液净化室、病理切片分析、血透、CT扫描室、核磁共振等采用双电源供电末端自切;客梯用电、自动扶梯电源、高级病房用电等为二级负荷,对于一级负荷中特别重要负荷如重症ICU、抢救室、手术室、氧气供应室等涉及患者生命安全的设备及必须持续供电的医疗实验设备等除采用双电源供电外,增设应急电源供电,以保证重要负荷的供电可靠性、连续性。考虑到医院一些涉及患者生命安全的设备和重要科研实验设备等负荷对供电要求较高,允许不间断供电时间较短,应急电源采用EPS供电,与柴油发电机相比,EPS具有切换时间短,维护方便,无污染的优点,缺点是供电时间偏短,设备费用、占地面积大。对于规模较大的医院,由于应急负荷较多,可考虑设置柴油发电机组,它具有供电时间长、经济等优点,缺点为噪音大、不环保、维护不便,切换时间较长,对允许中断供电时间较短的负荷不适合,设计时应根据负荷性质,供电的可靠性,节约投资等方面进行综合比较。 论文代写 http://
  三、需要系数的选取及负荷计算
  由于医院用电负荷较多,应根据不同场所和不同性质和工艺要求来合理的选择需要系数进行负荷计算,否则会影响变压器容量的选取,造成不必要的浪费。该医院由门诊、医技、住院及科研实验中心组成,其中门诊、医技及科研实验中心的用电负荷主要为日负荷,住院用房的用电负荷主要为夜负荷,宜按使用功能分别计算负荷;影响医院用电负荷的因素主要有照明、空调、动力,医疗设备等,总体上仍然是以空调和照明为主要负荷,其需要系数与一般建筑没多大区别,空调负荷为季节性负荷(如制冷和采暖),负荷计算时应选择较大者计入总设备容量,若空调设备容量较大可考虑设空调专用变压器,轻负荷时可整台切除以减少变压器损耗;区别于一般公共建筑,医院虽然医疗设备的用电负荷较大,但使用率较低,需要系数也较低,只有了解了负荷的性质,选择适宜的需要系数,才能选取容量与电力负荷相适应的变压器,不致造成浪费;当消防负荷小于平时使用的总用电设备容量时,不列入总设备容量。在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其能发挥更大的效率,损耗最低。医院的用电负荷指标一般为40~70W/m2,因医院的规模标准及能源(如空调的能源)的不同,用电负荷相差较大。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
  四、低压配电
  本工程采用二路独立的10KV电源引至地下一层变配电间,变配电间内设6台高压柜、2台2000KVA变压器及低压开关柜。变配电间设置于靠近病房综合楼及实验楼,距低压配电间较近,以减少供电距离,降低损耗,对高层医院建筑,负荷主要集中于地下室和屋面,对防火要求较高,由变配电间引出低压电缆采用阻燃或耐火型低烟无卤电缆,沿桥架敷设至低压配电间和电气竖井,对容量较大负荷采用密集型母线配电,以便于安装和提高供电可靠性。大型、重要性设备如冷冻机房、屋面空调设备及大型放射或放疗设备等采用放射式供电;对于消防负荷和重要负荷如污水处理站、锅炉房、电梯、手术室、监护病房、血液透析、应急照明、重要医疗设备、实验中心、变配电所等采用双电源供电,并在末端互投;对一般负荷如照明、插座及空调室内机,采用树干式与放射式相结合的供电方式,由于负荷较大,采用密集型母线配电,沿竖井引至各楼层插接母线箱再引至楼层配电箱,线缆沿桥架或穿管敷设至各设备终端。电气竖井及配电间应按防火分区划分,尽量减少桥架和管线穿越防火分区。医院应根据医疗场所的分类进行供配电系统设计,放射科、核医学科、功能检查室、检验科等部门的医疗装备电源,应分别设置切断电源的总闸刀,各传染病区的配线保护管、桥架应分开布置,尽量减少穿越,防止各分区交叉感染,穿越隔墙处做可靠的密封处理。医院电源单相负荷较多,配电设计时尽量使三相负荷达到平衡,以减少因不平衡带来的最大相的多余损耗;医院宜按部门、科室、楼层设置内部计量表,以便于医院内部的管理。普通病房床头上方墙面设有设备带,包括照明灯具、医疗插座、医用接地端子、医护对讲设备、氧气和吸引等专用设备。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
  五、照明设计
  医院建筑根据功能分区,照明功率密度值按国标《建筑照明设计标准》要求设计,主要场所的照度要求:
  病房                  100LX
  候诊室、挂号厅             200LX
  诊室、治疗室、护士站、重症监护室    300LX
  办公室、会议室、实验室、培训室     300LX
  化验室、药房              500LX
  医疗建筑的照明设计要求采用高显色照明灯具,显色指数要求大于 80 。一般采用 T8或 T5 的三基色荧光灯并配电子镇流器。为减少眩光、强光直射对病人的影响,病房内的照明一般采用间接型灯具或反射式灯具,床头设置局部照明,一床一灯,床头控制;为方便护士查房和病人的使用,护理单元走道和病房都要设置夜间照明,护理走道设置夜灯  http://