| 
 | 
 
  摘 要:本文通过对Blokset低压开关柜技术的探讨,从其技术参数、技术创新等方面分析了该设备的先进性及高可靠性。 论文网 http://  
关键词:Blokset; 低压开关柜;  高可靠性  
1.产品概述: 
   Blokset低压开关柜是法国施耐德电气公司专门为施耐德旗下梅兰日兰低压配电产品和TE工控元器件产品而设计的低压配电柜,充分体现和发挥了施耐德电气低压元器件的技术优势和特点,最大限度地优化了它们在配电柜中的安装,它引进了功能系统的崭新概念,设计合理,性能可靠,是低压配电柜先进技术的代表. 
   2.符合标准: 
   Blokset低压开关柜符合以下国际、国内标准。 
   IEC 60439-1/VDE0660/DIN41-488/EN60439-1/GB7251-1低压成套开关设备和控制设备 
   IEC 68.3.3抗震试验 
   AS3439-1内部电弧耐受 
   3.主要技术参数: 
   (1)环境气候条件: 
   海拔高度: 2000米 
   环境温度范围: -10℃-+60℃ 
   相对湿度范围:10%-90% 
   (2)电气参数: 
   额定绝缘电压:1000V 
   额定运行电压:690V 
   试验电压:3500V 
   额定冲击耐压:12KV 
   热稳定电流: 100KA RMS/1S 
   动稳定电流: 220KA(峰值) 
   主母线额定电流:6300A 
   配电母线额定电流:6300A 
   (3)机械参数: 总结大全 http:///html/zongjie/  
   防护等级: IP20/IP31/IP42/IP54 
   内部分隔形式:Form1/2b/3b/4 
b   安装方式:靠墙/离墙 
   进出线方式:上进上出/上进下出/下进下出/下进上出 
   柜体高度: 2200mm 
   柜体深度: 400/600/1000mm 
   柜体宽度: 700/900/1100/1200/1300mm 
   表面处理: 热聚合的聚脂环氧树脂粉 
   4.结构特点: 
   主结构采用拼装方式,并保证在正常运输、仓储、安装条件下不会发生任何变形 
   所有金属结构非带电部分均可靠接地,并有明显接地标志,保证操作人员安全 
   主母排和支母排均为铜制,可采用裸铜排、搪锡、镀银、喷塑等处理方式,铜排质量符合Cu-ETP H12标准(电解铜含量大于99.9%) 
   所有母排支架和绝缘件均具有防潮、阻燃、自熄灭性能(符合IEC695-2.1和NF C 20-455标准,达到960℃ 30S/30S),且无毒害 
   柜内结构严格区分为元件区、母线区、接线区、仪表区,各区之间采用金属隔板进行隔离 
   各柜体之间采用金属隔板隔离(水平母线区除外) 
   每个功能单元均安装在带有门机械闭锁的单独隔室内,且所有带电导体部分均使用金属/绝缘材料分别进行隔离 
   可以方便地在两端扩展(场地允许的情况下) 简历大全 http:///html/jianli/  
   柜内有机械连锁,保证在开关合闸情况下,柜门不能打开 
   即使在试验位置,仍可保证抽屉的防护等级不变 
   5.技术创新及优势: 
   (1)Blokset低压开关柜为全型式试验产品,方案齐全,并且都通过了IEC 60439-1中所规定的型式试验的验证,保证在运行过程中的高可靠性。目前国内的多数开关柜为部分型式试验产品,其标准方案中只有一部分经过型式试验验证,但存在大量未经型式试验验证的方案。低压配电系统中,各种方案的组合众多,未经型式试验验证的方案,其运行过程中的性能无法得到保证,尤其是在温升、短路电流耐受、绝缘水平等方面存在不可预知性,导致元器件在长期运行在恶劣环境中,这种不利情况的长期存在,增加了系统运行过程中的不确定性,对于整个配电系统是一种潜在的威胁。Blokset为全型式试验的产品,在设计阶段投入大量的人力物力,对每一种可能影响到性能的方案组合都进行了试验的验证,保证各种组合在运行过程中都能达到相应的标称值,从而使得用户对配电系统的运行安全了如指掌。 
   (2)拥有更高的技术指标 
   水平母线额定电流 = 6300 A; 
   水平母线短时耐受电流 = 100 KA 1s 
   垂直母线额定电流 = 3200 A 
   垂直母线短时耐受电流 = 85 KA 1s 思想汇报 http:///sixianghuibao/  
   额定运行电压 = 690 V 
   额定绝缘电压 = 12 KV 
   过压类别 = IV 
   有防燃弧故障实验报告 
   (3)针对施耐德开关进行了优化 
   Blokset低压配电柜柜式专门为安装施耐德元器件而设计,从而在设计阶段就针对施耐德开关的特点和外形尺寸进行了最佳的优化,保证开关和开关柜的完美配合。同时施耐德断路器外形尺寸规格统一,使得开关柜中回路的修改调整更加简单。 
   (4)采用多样化的柜型针对来满足不同的应用需求。 
   Blokset低压配电柜是全系列的低压成套设备,拥有D、Mf、Mw、Ms、Dc等多种柜型,使用不同的柜型满足不同应用的需要。在设计过程中,不同类型的配电柜针对不同的应用需求作了相应的优化。D型配电柜采用固定分隔式结构,该柜型结构简单可靠,拥有良好的分隔形式,既满足了安全分隔的需要,又留有足够的空间利于安装和检修操作;在电气连接方面,采用可靠的固定式接线,这种方式在连接质量方面,远远优于抽屉柜的插接式连接,在运行过程中始终保持良好接触,这种方式避免了抽屉一次二次插接件及操作机构易损坏的问题,也避免了对垂直母线的磨损,免维护运行的时间更长;并且在D型柜中,可以采用插拔式和抽出式开关,能够达到与抽屉柜类似的灵活性,从而满足实时检修的要求。Mf和Mw柜专注于马达保护的应用。对于实时检修要求不高的场合,推荐使用Mf,这种方式相对于抽屉来讲更为可靠,同时可以采用插拔式开关,在一定程度上能够满足实时检修的需求。对于检修及时要求很高的回路,可以采用Mw柜,Blokset对于这种柜型,提供了高可靠性的插接系统,一次和二次回路全部采用进口插接件,同时提供了完善的电气和机械连锁,保证了维护人员的人身安全。此外,Blokset专门提供了Dc和Ms两种柜型,用于电容器和变频软起的安装。这两种应用的特点是发热量大,针对该应用做了专门的设计和实验,来验证Blokset的标准方案在运行过程中的性能,保证使其达到标称性能。  
  
  
   (5)主母线方式灵活,可以是单母线或双母线,并可置于柜的顶部 、中部、底部在低压配电系统的实际应用中,各种方案灵活多变,比如多种多样的进出线方式和母联方案,各种柜型的框架和母线系统的布置方式对于不同方案的适应程度是不同的,Blokset的主母线位置非常灵活,可以放在多个位置,就能在有限的空间里方便的实现各种进出线方式和母连的方案。同时,这种灵活的母线布置方式,能够轻松实现各种进出线方式。在进线方面,可以上进线、下进线、侧进线、后进线;出线方面,可以前接线,也可以后接线。 
   (6)在实验位置和抽出位置不损失 论文代写 http:// |   
 
 
 
 |