答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 852|回复: 0

2018建筑电气安装工程技术分析

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 11:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要: 建筑机电设备安装横跨建筑学、电气工程、自动化和材料等许多学科。工业的快速发展,使建筑功能日益科技化、信息化。机电安装是建筑工程的重要组成部分。,本文详细的分析了建筑机电设备安装工程具有的特点,因此,我们只有通过合理的掌握好建筑机电设备安装工程具有的特点,才能更好的为建筑工程服务,提高工程项目的效益。  思想汇报 http:///sixianghuibao/
关键词:建筑施工、电气安装、控制与管理
前言
  建筑机电设备安装工程是整个建筑工程项目中十分重要的环节,提高机电设备安装施工技术意义重大。机电安装工程涵盖了机械设备、给排水、电气、自动化、仪表、建筑智能、消防、电梯、管道、环保工程等众多专业。施工管理贯穿设备材料采购、检验到安装、调试、竣工验收、生产运行各个阶段。而电气工程的施工与管理又是机电安装的核心内容,技术复杂,工艺严格,关键工序多,是施工管理的重点和难点,同时还涉及到许多新技术、新工艺、新材料的创新与应用。
一、强电工程
  现在强电工程主要包括变配电、动力、照明供电系统。
1.1 各工序施工项目关键技术要点
  ( 1) 施工准备工作。电气工程在施工前应做好充分的劳动力、施工机具、工程材料设备、施工图纸、场地各方面的准备。
   ( 2) 预埋线管、预留孔洞。在土建进行结构施工时,电气工程必须适时插入配合土建专业进行预留预埋工作。主要包括线槽线盒、桥架穿越楼板、剪力墙处的孔洞预埋、动力、照明和智能化系统电气管线预埋。电气管线的预埋应根据图纸、规定要求,选择线管材质,如金属管或塑料管。镀锌电线管弯曲半径、支持点与线盒连接、跨接等要符合要求。对于浅表预埋的电线管需要在楼板上留下重墨,以标识该电线管所在的位置,避免以后其他专业打孔时损及管线。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
  ( 3) 楼板暗敷管线。楼板暗敷的电气管线敷设在楼板的两层钢筋网之间,因此,预埋线管的工作必须在楼板第一层钢筋网完成后进行,并且最好在第二层钢筋网敷设之前完成。因此,事前必须做好充分的技术和实物准备工作,紧跟钢筋作业的进度。从楼板转换至墙壁的暗敷管线,要求土建提供准确的参考坐标。
  ( 4) 墙壁内暗敷的电气管线。从楼板引上或引下到墙壁内的应在墙壁进行砌筑时,做好终端线盒定位工作,满足设计、规范的要求。由于砌筑抹灰后,线盒的位置不能再移动,因此必须一次定位准确。待砌体预埋线盒在砌体完成干硬后,饰面进行施工前,用专用界石机在墙壁上开槽出管线沟,敷设线管后再由土建专业修平补齐;剪力墙上预埋底盒时容易在浇注混凝土时损坏或移位,宜先预留小孔,然后在土建砌筑抹灰之前定位线盒。
  ( 5) 电缆电线的支架制作安装。明装线管线槽和桥架在安装前均要进行放线。线管的支架采用线管卡直接安装在楼板或墙上; 线槽采用角铁支架; 桥架和母线采用厂家生产的专用支架。支架间距必须符合相应规定。电气管线安装排列要整齐,支架牢固,管卡固定点要均匀,线管弯曲半径不小于管外径的 6 倍,电缆管不小于 10 倍,保护管口打成喇叭型,管口边缘锉光滑,电缆穿管完毕后,管口用防火填料做妥善密封处理。不同电压等级不宜共槽敷设、不同回路的导线不宜共管敷设。在电缆井( 配电竖井) 内敷设线路,应每隔一层在楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作防火分隔。预埋线管注意接口连接牢固,以免土建灌浆时脱离; 线盒塞纸皮或泡沫等物品再由封箱胶密闭,以免管道堵塞。电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路应在水管上面,相互净距不小于 0. 2 m。管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。电线管路中,当直线长度超过 40 m 以上,或 30 m 以上有一个弯,20 m 以上有两个弯,12 m 以上有三个弯,应加装过线盒。 简历大全 http:///html/jianli/
1.2 防雷工程施工关键工序
  防雷工程一般建筑主要包括接闪器、引下线、接地装置。施工过程中主要控制以下工序:
  ( 1) 防雷接地体的焊接、防腐与隐蔽验收。按标准图集的要求,选按合适的接地极联接方式、焊接长度,做好防腐涂漆工作,工程隐蔽前,经监理验收并报防雷检测中心验收同意开展下一步工序。
   ( 2) 防雷引下线连接,均压环的敷设等均应按建筑物防雷等级、高度等符合设计规范要求。
   ( 3) 天面防雷装置,包括避雷针安装、避雷带安装及与引下线的连接,并同时注意材料的选用,如热镀锌圆钢、不锈钢等。
1.3 照明电气安装
  ( 1) 开关、插座、灯具安装。天花布置设计应考虑各专业效果特别是照明效果,安装前应把照明灯具、风口、消防喷淋头、烟温感统一协调布置。灯具如在风管下面安装,则结合实际需要采用角钢及吊杆固定灯具,嵌入式筒灯安装必须放线准确,确定天花板的开孔位置,保证灯具安装美观、整齐。钢结构下的灯具安装应牢靠、整齐、不留收尾。一些特殊用途的灯具如金卤工厂灯、防水防尘
探照工厂灯、防水防尘吸顶灯、金卤灯、防水荧光灯应注意与线管驳接的密封处理,线路采用钢管、防水线盒敷设。同一场所疏散灯、开关、插座安装,应做到高度一致,平整。开关应切断相线,面对插座,左零线,右火线,平开关应为上合下分,切断位置一致,安装高度符合设计要求。烟温感的布置需距梁边或墙壁大于等于0.5米,至空调送风口的距离不应小于1.5米,并宜接近回风口。 简历大全 http:///html/jianli/

   ( 2) 照明配电箱的安装。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘护套; 箱体安装必须牢固,其垂直偏差不应大于 3 mm,暗装时,四周应无间隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应涂防腐漆; 箱体安装高度宜箱底底边距地面 1. 5 m,户内照明箱一般不宜小于 1. 8 m; 箱内应分别设置零线和保护地线汇流排,零线和保护线应在汇排上连接,不得绞接,并应有编号; 配电箱应贴上标明用电回路名称的标签。
  ( 3) 线路检测与系统调试。电气工程的线路测试与系统调试包括线路测试; 低压配电柜、屏、箱调试( 含照明、动力) ; 继电保护及系统自动装置、检验调试; 二次回路的检验与投入; 照明试验; 电动机试运转; 低压供电冷水机组调试。
二、弱电工程
  建筑工程弱电系统,一般包括火灾自动报警系统、闭路电视监控系统、电话系统、电视系统、综合布线系统、停车场管理系统、门禁对讲机系统。
2.1 弱电施工技术要点
  弱电各系统安装需要工期相对较短,且设备均相当贵重,因此,除了管槽在早期安装之外,末端设备及中央设备
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表