  摘 要
http://
  近年来,我国电力市场有着较大的供应需求,同时电网改造也已经提上日程,这些都要求变电站在一次设备的安装、质量控制以及智能化升级方面必须得到保障。本文就当前变电站电气一次设备当中出现频率较高的问题进行了分析,并针对性地提出了相应的措施,这对于保持变电站电气一次设备的高效稳定运行有着重大意义。
  【关键词】变电站 电气一次设备 问题
  近年来,随着工农业的迅速发展,社会对电能有了更大的需求量。电能标志着经济发展程度,其发展与进步都需要有良好的电能生产、分配及输送。要做到这一点,就必须要降低变电站内的各种电气设备出现故障的频率,尤其是电气一次设备(包含了变压器以及发电机等转换能量的设备和母线和各种开关等),必须要重点关注的主要是电气一次设备安装、质量控制以及智能化升级,若这几个部分出现故障,要尽早地对其进行解决。
  1 概述
  变电站稳定运行对社会经济发展有着重要意义,而变电站除了担负着电流转变的任务外,它还需要对变电站在日常运行中所出现的一些问题进行判断和解决。相关人员需要加强对电气一次设备的管理与日常维护工作,确保其能安全、稳定的运行,安全运行,如果发现有故障的存在,那么相关工作人员就必须要及时对故障的发生原因进行分析与调查,并抓紧对故障进行修复,确保在最短的时间内恢复正常的电力供应,尽可能的降低电力企业与用电户的损失。事后还需要对事故的原因以及解决办法进行记录备案,避免这类事故的再次发生。
  2 电气一次设备的常见问题及解决策略分析
  2.1 过电压问题
  2.1.1 原因分析
  电力系统在日常的运行过程中,容易受到很多因素的影响,这些影响会造成过电压现象的发生。过电压会给电气一次设备带来极大的损害,严重的还会使整个电力网络在运行过程中不稳定。能够导致过电压出现的因素有很多。引起外部产生过电压的因素大都因为在室外放置的变压器,在雷雨天气,变压器设备如果安放在室外会很容易遭受雷击,雷电的突然介入会给变电器内的电压造成极大的影响,从而导致过电压的出现。而内部过电压的出现一般都是人为造成的,工作人员如果对变电设备有不正规的操作,就会很容易导致电压的不稳定性,产生过电压的同时,还会给变电设备造成无法弥补的损坏。
  2.1.2 解决策略
  要想解决外部因素所导致的过电压现象,则需要派遣专业的技术人员来安装相关的防雷设备,能够有效的避免雷电给变压器内的电压造成影响。工作人员还需要做好变电设备与防雷设备的日常检查工作,及时的发现问题并予以解决。另外,还可以装配智能断电设备,在电压出现异常情况的时候,能够及时的切断电力传输,从而有效的避免过电压给变电设备以及整个电力网络带来的损坏。
  2.2 过热问题
  2.2.1 原因分析
  变压器是一种能够将高压电力转变为低压电力的设备,变压器本身有着非常大的功率,它的日常运行需要用极高的电压来维持,因此,变压器在运行的时候会造成非常大的热量,热量大势必就会有较高的温度,持续的高温运行会使设备的稳定性与安全性受到影?。因此,相关的工作人员需要想办法对其进行降温,使其能够正常平稳的运行。在变电设备运行的过程中,很容易出现一些不明原因的过热情况,如果不及时的对其进行解决,可能会导致非常严重的后果。
  导致设备过热的原因主要有以下两个因素:
  (1)设备因素:电压负荷过大会导致变压器的运行压力变大,变压器如果长时间在这种情况下运行,会给内部零件造成严重的损坏,从而导致变压器出现不正常的过热情况。
  (2)人员因素:工作人员对自身工作的重要性不够了解,没有相关的责任制度,那么在变压器的日常运行期间,就很容易出现一些纰漏,比如没有定期对设备进行日常维护与检修以及对设备的一些错误操作等,同样会导致设备出现过热情况。
  2.2.2 解决措施
  要想解决变压设备过热的情况,首先需要定期对变压器的温度进行测量,如果出现温度过高的情况,必须要及时停止变压器的运行,判断导致发热的原因,再根据判断的结果,对发热问题进行解决。相关工作人员还需要有良好的素质以及过硬的技术,严格按照电力方面的各项规章制度以及设备的操作规范来进行工作,做好各方面的预防措施。尤其是110kv的变电站,应当对它的温度进行实时的监测,记录温度的变化情况。在夏季,供电企业可以对电网覆盖范围内的主设备节点进行红外线设置,利用它的成像技术来对变电设备的温度进行监测。
  2.2.3 智能断路器故障
  智能断路器如果出现不能分闸合闸的情况,很有可能是控制储能回路开关跳闸,也可能是由于其他方面的因素所造成的,工作人员需要对其进行检测,如果将闸合上后再次出现跳闸的情况,则需要及时的调查引起故障的原因,并以最短的时间对故障进行清除,如果没有出现再次跳闸的情况,则要依次对弹簧储能进行检查,并在同时对电动机进行检查,甚至还要对断路器的就地控制柜的位置进行检查。如果经过各方面的检查后依然没有发现故障的存在,那么就应该考虑是不是SF。如果气压超过相关标准,检修人员应当及时的对此故障进行清除。
  2.2.4 电子式互感器故障
  电子式互感器出现的故障主要由以下两个因素所造成的:二次电压消失以及本体故障。如果互感器出现二次电压消失的情况,检修人员需要及时的检查是否是开关跳闸,如果是跳闸,可以合低压侧空气开关,如果不是跳闸,则需要对故障的原因进行深度调查,查出原因后要及时的对故障地点进行检修。如果出现本体故障的情况,检修人员则需要及时对互感器的温度进行检测,如果互感器出现过热的情况或者绝缘层破裂的情况,则需要即刻停止电力的输入,对故障部位进行维修或更换,避免安全事故的发生,进而使电力网络能够得到更安全、更稳定的运行。
  3 结束语
  必须要将安全防护工作放到第一位,一定要确保在绝对安全的情况下来对变电设备进行检修与维护工作。在对故障进行解决的时候,一定要做到稳、准、敏这三点,还需要按照以下几点原则来采取相应的措施:尽速限制事故发展,找到事故发生的根本原因,并针对性地解决,从而解除相应的安全威胁;竭尽全力保证机器的正常运转,以保持供电。
  参考文献
  [1]陈远,孙大胜,陈恒志.智能变电站中电气设备的常见问题分析与防范[J].电子技术与软件工程,2015(22):34-34.
  [2]王帅斌,韩浩.变电站电气一次设备过热问题及对策浅析[J].现代工业经济和信息化,2015(10):20-20.
  [3]任杰.试析变电站电气一次设备过热问题的解决方案[J].科技创新与应用,2014(34):10-10.
  作者单位
  南瑞电力设计有限公司 江苏省南京市 210000